作者:amwgogll 發表時間:2012-8-13 18:00:49 |
1、步進電機的運行方向和我要求的相反,怎樣調整?
可以改變控制系的方向信號,也可以通過調整電機的接線來改變方向,如:對二相四線的電機,只需將其中一相的電機線交換接入驅動器即可,例如:把A+和A-交換。
2、電機在低速運行時正常,當是頻率略高一點就出現堵轉現象?
遇到這種情況多是因為加在驅動器的電源電壓不夠高引起的;把輸入電壓加高一些,就可以解決此問題,注意但不能高于驅動器電源端標注的****電壓;否則會引起驅動器燒毀,如原來接的電源電壓是直流24V;現在可以把它接在36V。
3、驅動器通電以后,電機在抖動;不能運行轉?
遇到這種情況時,首先檢查電機的繞組與步進電機驅動器連接有沒有接錯;如沒有接錯再檢查輸入頻率CP是否太高
4、細分后電機的步距角如何計算?
對于兩相和四相電機,細分后的步矩角等于電機的整步步距角除以細分數,例如細分數設定為2驅動0.9度/1.8度電機,其細分步距角為1.8/2=0.9度;如細分數設定為8,驅動0.9度/1.8度電機,其細分步距角為1.8/8=0.225度。
以上轉載深圳興豐元機電http://www.xfoyo.com,此公司專業生產和銷售步進電機、步進驅動器、伺服電機、伺服驅動器,代理日本多摩川伺服、德科斯(TKS)行星減速機以及運動控制產品。 |
|